  :: 뇌전과 낙뢰를 동반한 장마에 따른 낙뢰방호대책
  :: 관리자 2013-07-01 06:51:30 , 조회 :5556  
  :: File download   [jpg : 358 KB  Download: 1370]
원래 크기의 이미지 보기

 

장마 끝났다더니... 서울날씨, 뇌전에 낙뢰까지

6일 오후 현재 서울을 포함한 중부지방에는 천둥과 번개를 동반한 집중호우가 쏟아져 주의가 요구된다. 기상청에 따르면 시간당 30mm 이상의 강한 소나기가 올 전망이며 낙뢰 피해가 예상된다.
낙뢰는 번개의 종류로 구름과 대지 사이에서 발생하는 방전 현상을 말한다. 흔히 벼락이라고 한다. 번개가 지상으로 꽂히는 만큼 직접적인 피해가 발생할 수 있다. 전문가들은 낙뢰가 발생할 때 나무등 높은 물체를 피하고 가급적 지대가 낮은 곳으로 피신하거나 실내에 머물 것을 권한다.

OSEN(2013.08.06) 기사.


 

중부지방은 2일 밤부터 3일 낮 사이, 남부지방은 3일 밤에서 4일 오전 사이에 천둥·번개를 동반한 시간당 20~40㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 4일까지 예상 강수량은 중부·호남·경북 북부 70~120㎜, 영남·제주 산간 30~80㎜, 동해안·제주도 10~40㎜ 등이다. 중부 일부 지역에는 150㎜ 이상의 많은 비가 내리는 곳도 있겠다."

중앙일보(2013.07.01) 기사.

 

지난 6월 18일과 28일에 발생한 낙뢰로 인하여 피해가 발생했던 여러 기관의 담당자들로부터 낙뢰대책에 대한 문의가 여럿 있었습니다.

근본적인 대책은, 2005년 개정된 한국산업규격(KS C IEC 62305, 61643, 60364)에 적합하게 개선하는 것이 우선되어야 합니다. 왜냐하면, 대부분의 낙뢰방호시설(피뢰설비와 접지시설)들이 2005년 이전에 독립접지방식으로 시설되어 있기 때문입니다.

 

낙뢰피해가 발생하는 군부대와 국가기관, 공공기관에 대한 현장의 문제점을 살펴보면 아래와 같습니다.(일부 발췌자료)

  1. 기술의 발전 속도에 뒤쳐진 기술규정
    • 1971년 10월 1일에 제정된 한국산업규격이었던 KS C-9609(2004. 12. 9. 폐지 됨)는 18세기의 피뢰대책인 피뢰침과 접지에만 의존하는 문제점이 있었다.
    • 프랭클린은 낙뢰를 유도하는 기능과 논리로 피뢰침을 개발했지만, 그와는 반대로 낙뢰를 피해주는 避雷로 피뢰침을 잘못 인식한 것이 더 큰 문제를 일으키고 있다.
  2. 전원공급방식과 접지방식의 불일치
    • 통상적으로 델타(△)결선은 독립접지, 와이(Y)결선은 공통접지방식을 사용한다.
    • 한국은 Y결선이지만, 일본 △결선의 독립접지방식을 사용하는 오류가 있었다.
    • 2005년 한국산업규격(KS C IEC)이 공통접지로 개정이 되었지만, 2005년 이전의 독립접지로 된 설비들이 아직도 공통접지방식으로 개선되지 않는 문제가 있다.
  3. 피뢰침과 접지저항에 의존한 피뢰대책
    • 피뢰침도 있고, 접지저항 값도 작지만, 낙뢰만 치면, 전자통신장비는 고장이 난다.
    • KS C 9609에 의해서 접지를 분리/독립시켜 전위차를 발생시킨 문제점이 있다.
    • 피뢰침은 건축물, 사람이 낙뢰를 직접 맞는 것을 방지하는 것 일 뿐, 내부에 있는 전기전자통신 정보화설비를 낙뢰로부터 보호하는 것이 아니다.
    • 내부에 있는 전자통신 정보화설비들은 유도뢰나 서지 등과 같은 전자기적 충격에 의하여 피해를 입는데도 불구하고 피뢰침과 접지저항에만 의존하는 문제가 있다.
  4. 소결 : KS C-IEC에 적합하게 즉시 개선 요구 됨
    • 국가산업규격이 개정된 지 7년이 되었지만, 잘못된 규격으로 된 것들이 개선안 됨.
    • 잘못된 규격 때문에 낙뢰만 치면 고장이 났고, 그래서 전원을 차단하도록 지침을 정하여 더 큰 오류와 위험을 초래하고 있다. (중성선 차단, 작전 중단, 작전 공백)
    • 개정된 한국산업규격을 과거의 접지/낙뢰방호 설비에 적용/개선하지 않고서 낙뢰 칠 때 전쟁하면, 우리의 첨단무기는 모두 고장 나거나 꺼져있어서 無用之物이 되어 百戰百敗할 것이다. 이와 같은 문제가 심각하여 건의를 올립니다.
      개정된 한국산업규격이 적합하다면, 즉시 잘못된 기존의 접지 및 낙뢰방호 설비들을 개정된 한국산업규격에 적합하게 개선해야 할 것이고, 이는 엄청난 예산이 투입된 최첨단 전자전 국방설비를 보호하여 예산을 절감할 뿐만이 아니라, 낙뢰가 칠 때의 전장에서도 百戰百勝을 확보 할 수 있는 전략이기 때문이다.

 

 KS C IEC로 개선 했을 때 기대 효과는,

  1. 낙뢰가 쳐도 첨단 IT 전자정보화 국방설비의 지속적인 생존성 확보
    • 낙뢰 치는 전장에서도 전자전 장비의 생존성확보로 百戰百勝한다.
    • 낙뢰가 쳐도 고가의 IT 국방설비를 보호하여 예산을 절감한다.
    • 낙뢰로부터 NCW, C4I, TICN 체계 장비의 지속생존성을 확보한다.
  2. 무용지물/백전백패의 원인 제거
    • 낙뢰가 치는 전장에서도 전자전 장비를 정상 운용할 수 있다.
    • 낙뢰 친다고 전원을 끄지 않아서 중단 없는 작전을 할 수 있다.
    • 낙뢰가 쳐도 장비운용으로 無用之物/百戰百敗의 원인을 제거한다.
  3. 고가의 첨단 장비의 수명연장과 보호로 예산절감 효과
    • 낙뢰로부터 전자통신설비를 보호하여 예산절감 효과가 있다.
    • C4I, NCW, TICN의 전자통신 정보화설비를 낙뢰로부터 보호한다.
    • 고가의 첨단 IT정보화 설비의 수명을 연장하여 예산을 절감한다.
  4. 낙뢰가 쳐도 과학화경계시스템 정상작동으로 효율적 병력운용
    • 과학화경계시스템의 항시 운용으로 효율적인 병력운용을 한다.
    • 낙뢰발생시 더 이상 “장비 빨리 꺼~~~~!”는 없다.


맺음말

낙뢰에 의한 공공기관과 군의 전자통신 장비 피해를 방지하면서 낙뢰와 무관하게 대국민서비스와 군작전의 지속성과 기동성을 확보할 수 있도록 하기 위해서 필요한 사항을 다음과 같이 제안한다.

  1. 무선설비규칙 제19조의 규칙에 의거하여 불필요한 피뢰침 설치가 없도록 실무 운영/관리 규정을 개정하고, 특히 피뢰침을 설치하는 것으로 전자통신설비의 낙뢰방호를 기대하는 잘못이 더 이상 없도록 한다.
  2. KS C IEC 규격에 적합하게 공통접지와 등전위 시스템을 만족하게 개선 한다.
  3. 법 개정 이전의 부적합하게 시설된 접지피뢰설비는 개정된 한국산업규격(KS C IEC)에 적합하게 개선이 이루어질 수 있도록 교육하고 홍보한다.
  4. 낙뢰가 발생하는 기상 악화시에 대응하는 안전관리 규정, 작전운영 지침 및 예규, 시설 및 정보통신 운영 지침과 관련 규정을 단순화 하여, 365일 24시간 중단 없이 지속 생존성을 확보 할 수 있게 운영개념을 일괄 변경한다.
  5. 낙뢰 칠 때의 북한의 공격이 있다면, 낙뢰 치는 상황에서의 전투가 벌어지는 전장을 대비하여 필히 낙뢰시에도 정상적으로 전자전 장비를 운용할 수 있는 대안을 수립하기 위한 실무팀을 구성하여 이 문제를 해결해야 한다.

한국산업규격이 개정되었고, 개정된 내용에 적합하게 기존의 오류가 있는 설비들에 대하여서는 신속하게 개선을 해야 한다. 왜냐하면, 낙뢰가 칠 때 북한이나 적의 공격이 발생 하면, 또 낙뢰가 치는 전장 상황이 발생하면 어떻게 할 것인가? 장비 끄고 숨어 있을 것인가? 아니면 장비를 켰다가 낙뢰로 인해서 고장 나서 아예 쓰지 못하게 할 것인가?

끄는 것도 고장 나는 것도 모두 無用之物이 되고 百戰百敗의 요인이 될 것이다.

이와 같은 우리 국방이나 국가기관의 X-이벤트가 절대로 없게 하기 위해서는 신속한 조치가 요구된다.
국가공공기관과 전군의 낙뢰방호 설비와 접지설비들이 개선된다면, 첨단 전자 전투장비의 생존성과 기동성을 확보하여 완전국방을 달성할 수 있는 것은 물론이고, 낙뢰피해로 인한 예산을 절약하여 국민복지와 전투력 향상을 위한 예산으로 사용될 수 있을 것이다.
낙뢰대한민국의 X-이벤트가 되지 않기를 바라면서...

감사합니다.

 

  :: File download   [jpg : 358 KB  Download: 1370]
전체목록  수정  삭제  인쇄 
131
번호 제    목 작성자 파일 등록일 조회
eca3G 성능인증(EPC) 획득! admin 2018.06.26 4497
접지저항값계산_PGS 접지설계 프로그램(PGS V3.0) admin 2013.08.19 12781
[美 육군 RDECOM/GSTW, 韓 국방표준종합정보시스템]에 eca3G 등록! admin 2014.03.26 10366
eca3G TNC 조달우수제품 지정 admin 2019.05.27 1578
83 낙뢰가 빗발쳐도 365일 24시간 중단 없는 작전수행 관리자 2013.08.08 5550
82 상하수도·유량계·수위계의 잦은 고장의 원인과 개선대책 관리자 2013.07.15 6450
81 뇌전과 낙뢰를 동반한 장마에 따른 낙뢰방호대책 358 KB 관리자 2013.07.01 5556
80 세계최초의 차량용 접지장치(eca3G)-MIL_STD_810G_시험성적서 16822 KB 관리자 2013.06.11 6225
79 기상청_낙뢰연보(2011년) 2010 KB 관리자 2013.04.11 7314
78 해외 파병부대와 함께 출동한 eca3G !!! 460 KB 관리자 2013.02.06 6640
77 2012년 한국정보통신기능대학 장학금 전달 관리자 2012.11.26 6488
76 Defense Exhibition 2012/저고도 탐지레이더용 낙뢰/서지보호... 관리자 2012.10.12 7440
75 특허등록_직류 전원용 낙뢰서지 보호 장치 관리자 2012.10.09 7735
74 GOP~번개 번쩍~꽝~따르릉~~비상~클레이모어 오폭발 334 KB 관리자 2012.08.16 7984
73 북한의 EMP(전자기파)공격 방호장치 특허 등록 관리자 2012.07.02 8483
72 해군 정보통신교육학교 교육을 무사히 마쳤습니다. 관리자 2012.05.21 8198
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] | [Prev] | [Next] |