자료실 타이틀
동영상자료실
    eca3G 동영상
    낙뢰모의시험 영상
기술자료실
PGS 뉴스레터/기술
    지난 자료
    컨텐츠
뇌전자료실
관련 법규
전기용어사전
Mash산출프로그램
책임배상 보증시스템
무료진단 컨설팅
 
처음화면 > 자료실 > 기술자료실

 *2010년 개정된 무선설비규칙 제19조, 내선규정이 현장에 올바르게 적용되고 있어서 더 이상의 자료는 게시하지 않습니다.

 
  :: 공통접지 시스템을 접지표준안으로 채택하여야 하는 근거는?
  :: 관리자 2009-09-14 11:32:43 , 조회 :12932  
  :: File download   [zip : 274 KB  Download: 6657]


공통접지 시스템을 접지표준안으로 채택하여야 하는 근거는?


1. 국가산업규격(KSC)이 국제규격(권고)인 IEC규격에 적합하게 KSC-IEC로 2005년 개정이 되었다. 일부 업체에서 반대하고 있지만, IEC 규격을 적용하지 못할 만한 특별한 사유와 명확한 근거나 논리적이고 이론적 근거를 제기하지 못하고 있다.

참고: KSC규격은 독립접지 방식, IEC 및 KSC-IEC규격은 공통접지 방식을 규정으로 하고 있음.

2. 전 세계 국가들 중에 델타 전력공급계통의 7~8개국(대표 일본)을 제외하고는 대다수의 국가는 Y 결선 전력공급계통을 사용하고, 접지방식은 공통접지방식을 사용하고 있다.

특기: 한국은 일본의 델타 방식과는 다른 와이(Y) 방식의 전력계통인데도 불구하고 델타방식을 채택한 일본에서나 적합한 독립접지방식을 잘못 수용한 것이 한국의 접지방식이 큰 혼란을 겪고 있는 이유로 판단된다.

3. 접지의 목적 중에 가장 큰 기술적 이론에서는 기준전위(基準電位)를 확보 하기 위한 것이라 할 수 있다. Reference전위를 확보 하는 방법은 전원에서는 중성선(Neutral) 기준 접지와의 전원접지가 등전위를 유지하게 하는 것이고, 통신설비에서의 기준전위를 확보하는 방법은 통신접지와 기준접지(전원접지)을 등전위가 되도록 하는 것이다. 즉 전원을 사용하는 통신설비는 통신접지를 하여야 하는데, 이 때 통신접지의 기준전위는 통신설비에 전력을 공급하는 전원의 기준접지(중성선 접지)이다. 따라서 통신접지와 전원접지는 기준이 다를 수 없고, 따라서 두 접지간에는 등전위를 유지하는 것이 적합하다.

4. 한국산업규격인 KSC-IEC와 국제기술규격(IEC, ITU)과 선진국의 기술규격인 IEEE, NEC, ANSI 등에서도 공통접지방식을 규정화 및 권고 하고 있다. 이들 국가와 한국의 전력환경 및 통신환경에 있어서 한국이 그들 선진국 및 대다수의 국가와 다르게 독립접지를 해야 할 만한 사유를 발견하지 못하였고, 반대자들의 자료에서도 명확하고 사실이 입증 될 만한 이론과 자료가 부족하다.

5. 통화품질 혹은 전력품질을 위한 기준전위를 확보하기 위한 공통접지방식도 중요하지만, 낙뢰와 같은 자연재해로부터 고가의 첨단전자통신 정보화 설비를 보호할 수 있는 접지방식은 등전위 이론에 근거한 공통접지방식이 적합하다는 것이 국제동향이다.

특기: 실제 현장의 사례를 보면, ㈜그라운드에서는 국가기관과 군부대, 관공서 등에 1999년부터 2008년12월까지 782건의 낙뢰피해방지공사를 공통접지방식으로 하였는데, 작업자의 실수(공통접지방식으로 못한 실수-접지선 연결의 누락)와, 일본의 제품인 델타 변압기(독립접지)로 된 제품으로 인한 고장 발생, 접지자체가 없는 수위계 자체의 불량으로 인한 피해와 같은 3건의 피해가 발생 한 것을 제외한 779건은 피해가 없었고 전력품질 또한 개선되어서 장비운용 상태가 양호하게 향상 되었다.

*여기서 공통접지방식은 전력접지, 통신접지, 피뢰접지와 같은 모든 접지가 등전위가 되도록 공통접지방식으로 한 것을 말 함.

6. 독립접지는 접지간 이격거리와 같은 길이(m)의 기준이 아닌 전위간섭 개념인 전위(V)가 적용되어야 할 것이고, 이런 경우에 국내의 접지전극을 시공할 공사면적과 대지저항률과 같은 지질환경에 있어서 현실적으로 불가능에 가깝다. 또한 전위 간섭의 개념에 있어서 전위차로 인한 상호 간섭할 수 있는 전류의 이동은 전위차에 의한 것으로 독립적인 것 보다는 등전위를 통한 유입의 방지와 간섭의 방지를 고려하는 것이 기술측면에서 논리적이고 현실적 이라고 판단된다.

7. 한국의 낙뢰피해로 인한 경제적 손실금액이 년간 5조원 이상으로 추정된다. 이와 같은 낙뢰피해를 예방할 수 있는 피뢰설비는 등전위 이론에 근거한 공통접지방식이 적합하다는 것이 국제적 기술동향이다. 따라서 이와 같은 경제적 손실을 줄이기 위해서라도 시급하게 공통접지방식을 국내 산업 현장에 실용할 수 있도록 접지표준안이 절실하게 요구된다.

  :: File download   [zip : 274 KB  Download: 6657]
전체목록  수정  삭제  인쇄 
137
번호 제    목 작성자 파일 등록일 조회
PGS 접지설계 프로그램(PGS V3.0) admin 2007.06.13 36167
137 수뢰부(피뢰침·수평도체)가 적합하게 설치되었지만… 관리자 2013.11.07 11272
136 전자전 차량의 기동성 및 생존성 확보 대책은? 1184 KB CTO 2012.10.19 11580
135 대한민국 국방의 X-이벤트는? 672 KB CTO 2012.10.19 9656
134 논란종결-무선설비규칙 제19조 개정 8329 KB 관리자 2011.04.25 19352
133 왜? 무선설비규칙 제18조는 피뢰침을 제외시켰나? 7324 KB 관리자 2010.12.23 21853
132 왜-피뢰침이 있어도 낙뢰피해가 발생하는가? 1483 KB 관리자 2010.05.12 20714
131 Analog 접지와 Digital 접지의 비교 3695 KB 관리자 2009.12.17 19698
130 피뢰침에 대한 올바른이해 2752 KB 관리자 2009.09.17 24080
129 접지측정방법 158 KB 관리자 2009.09.15 29586
128 전기통신설비의표준시험방법 27 KB 관리자 2009.09.15 11683
127 Experimental Validation of Conventional and Non-Conventio... 219 KB 관리자 2009.09.14 9278
126 PERFORMANCE OF NON-STANDARD LIGHTNING AIR TERMINALS:REVIS... 631 KB 관리자 2009.09.14 10575
125 Conventional and Unconventional Lightning Air Terminals:A... 647 KB 관리자 2009.09.14 11222
124 Conventional and Un-conventional Lightning Air Terminals:... 1885 KB 관리자 2009.09.14 18653
123 공통접지 시스템을 접지표준안으로 채택하여야 하는 근거는? 274 KB 관리자 2009.09.14 12932
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   | [Next] |
Copyright © 1998-2015 by Ground.Co., Ltd., All rights reserved.
페이지 상단
한글Viewer 다운로드Acrobat Reader 다운로드