¡¡*2010³â °³Á¤µÈ ¹«¼±¼³ºñ±ÔÄ¢ Á¦19Á¶, ³»¼±±ÔÁ¤ÀÌ ÇöÀå¿¡ ¿Ã¹Ù¸£°Ô Àû¿ëµÇ°í À־ ´õ ÀÌ»óÀÇ ÀÚ·á´Â °Ô½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

 
  :: [2009³â Á¦10È£] Surge¿¡ ´ëÇÑ º¸È£´ëÃ¥
  :: °ü¸®ÀÚ 2009-06-03 14:04:17 , Á¶È¸ :22236  
  :: File not uploaded

Surge¿¡ ´ëÇÑ º¸È£´ëÃ¥

°¡. ´Ü°èº° °ËÅä»çÇ×

°øÀå, °Ç¹°, Á¦Á¶°øÁ¤, Åë½Å½Ã¼³ µî Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Àü¿ø¿¡ ¿ä±¸µÇ´Â power quality¸¦ °ËÅäÇÔÀ¸·Î¼­ ³«·Ú ¹× Surge·ÎºÎÅÍ È¿°úÀûÀÌ°í, °æÁ¦ÀûÀÎ ÇØ°áÃ¥À» ãÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼­ ÇàÇÑ ¼­Áö °ü·Ã ¿¬±¸ °á°ú¿¡ ÀÇÇϸé ÀüÀÚÀåºñÀÇ ¿øÀÎºÒ¸í °íÀå Áß 88.3%´Â ¼­Áö¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀ̶õ °á·ÐÀ» ¾ò¾ú´Ù. ¹Ù²ã ¸»ÇÏ¸é ¿øÀκҸíÀÇ °íÀå Áß 88.3%´Â ¼­ÁöÀÇ ´ëÃ¥¸¸ Á¦´ë·Î ÀÌ·ç¾îÁø´Ù¸é ¸·À» ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¾Æ·¡¿¡ °ËÅä½Ã ÂüÁ¶ÇÒ ´Ü°è¸¦ ¿¹½ÃÇÑ´Ù.

¨ç º¸È£¼³ºñ ¹× ±â±â¼±Á¤
¹èÀü¼³ºñ ¹× Á¢ÁöÇöȲ. DSC. PLC, SCADA, Industrial Process Controller, Computer Network System, IBS, Celluar Station, Broadcasting, UPS µî º¸È£ÇØ¾ß ÇÒ ÁÖ¿ä ¼³ºñ ¹× ±â±âÀÇ ¸ñ·ÏÀ» ÀÛ¼ºÇÑ´Ù.

¨è SurgeÀÇ Å©±â¿Í ¹ß»ý¿ø
¨± Å©±â : ³«·ÚÀÇ °¡´É¼º, ³»ºÎÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â SurgeÀÇ Å©±âµîÀ» °ËÅäÇÑ´Ù.
¨² ¹ß»ý¿ø : Surge ¹ß»ýÀÇ 75~95%´Â ³»ºÎ¿¡¼­ ¹ß»ýÇϹǷΠMotor, Compressors, Inverter, Pump, Welder µî Surge°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼³ºñ À¯¹«¸¦ °ËÅäÇÑ´Ù.

¨é Diagram ÀÛ¼º
¾ÕÀÇ 1, 2 »çÇ×À» ÂüÁ¶ÇÏ¿©, Àü¿øÀÇ »ç¾ç (Àΰ¡µÇ´Â Á¤°ÝÀü¾Ð ¹× °á¼± ¹æ½Ä (WYE/DELTA), À§Ä¡ µî¿¡ °üÇÑ Power &Signal Line Diagram¸¦ ÀÛ¼ºÇÑ´Ù.

¨ê ¼­Áö¹æÁö±â ¼³Ä¡ÀÇ ¿ì¼±¼øÀ§
¨± °³Æó³ª ±âµ¿¼­ÁöÀÇ ¿µÇâÀ» ¸¹ÀÌ ¹Þ´Â ¿¹¹ÎÇÑ ±â±â. Controller, PLC µî
¨² ¿ÜºÎÀÇ ¼­Áö¿¡ ¿¹¹ÎÇÑ ±â±â, ÀÇ·áÀåºñ, °èÃø±â±â, ÄÄÇ»ÅÍ µî
¨³ °­ÇÑ °³Æó³ª ±âµ¿¼­Áö¸¦ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ±â±â, ½Â°­±â, ´ëÇü¸ðÅÍ µî
¨´ Branch Panel
¨µ Main Panel

¨ë Surge Protector ¼±Á¤
º¸È£ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °ÍÀÇ Á¾·ù, ȯ°æ, ¿ë·® µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °ËÅäÇÏ¿© ¼±Á¤ÇÑ´Ù.

¨ì ¼³Ä¡
À§Ä¡¿Í ¼±À» È®ÀÎÇÏ¿© Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.

¨± Àü¿ø

1Â÷º¸È£
ÁÖ º¯¾Ð±âÀÇ 2Â÷Ãø Main Panel¿¡ Main Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ¿ÜºÎ·ÎºÎÅÍ Ä§ÅõÇÏ´Â Surge¸¦ 1´Ü°è ¾ïÁ¦ÇÑ´Ù.
2Â÷º¸È£
°¢ °Ç¹°ÀÇ ºÐÀü¹Ý ¶Ç´Â UPS, AVR ÀԷ´ܿ¡ Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© Main Surge Protector¸¦ Åë°úÇÑ ÀÜ¿© Surge ¹× ³»ºÎ ¹ß»ý Surge¸¦ ¾ïÁ¦ÇÑ´Ù.
3Â÷º¸È£
Á¤¹Ð Á¦¾î ÀåºñÀÇ Àü¿ø ÀԷ´ܿ¡ Surge ¹× Noise¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Power Conditioner Surge Protector¸¦ Á÷·Ä·Î ¼³Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.

¨² Åë½Å ½ÅÈ£º¸È£
¼±·ÎÀÇ ¾ç´Ü¿¡ Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡Çϸç, Á¢Áö´Â Àü¿ø¼±°ú °øÅëÁ¢Áö¸¦ »ç¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¨³ Á¢Áöº¸È£
Àü¿øÀº ÇÊÈ÷ Á¢Áö°¡ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß Çϸç, 2°³ ÀÌ»óÀÇ Á¢Áö°¡ 1°³ÀÇ ±â±â¿¡ Á¢ÁöµÇ´Â °æ¿ì´Â ¹Ýµå½Ã
º´·ÄÁ¢Áö¸¦ ½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù.

³ª. ¹ß»ý¿øÀκ°´ëÃ¥

¨ç ÀÚ¿¬Çö»ó¿¡ ÀÇÇÑ Surge

Á÷°Ý·Ú
Á÷°Ý·Ú·ÎºÎÅÍ Àθí°ú Àåºñ¸¦ º¸È£Çϱâ À§Çؼ­´Â 1Â÷ÀûÀ¸·Î ÇÇ·ÚħÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¿© °­·ÂÇÑ Á÷°Ý·Ú¸¦ À¯µµ·Ú ¶Ç´Â °£Á¢·ÚÀÇ ÇüÅ·Π¹Ù²î¾î ÁÖ¾î ¸·°­ÇÑ ¿¡³ÊÁö¸¦ ºÐ»ê½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
°£Á¢·Ú
Àü¿ø¼±·Î ¹× ½ÅÈ£¼±·Î¿¡ °í¿ë·® Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.
À¯µµ·Ú
Àü¿øºÎ¿¡ °í¿ë·® Surge Protector(TVSS)¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.

¨è °³Æó ¹× ±âµ¿¿¡ ÀÇÇÑ Surge
°³Æó ¹× ±âµ¿ Surge°¡ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ±â±â¿¡¼­ ´Ù¸¥ SystemÀ¸·Î Surge°¡ ÀüÀÌµÇ¸é ¸¹Àº ±â±â¿¡ ¿µÇâÀ»
¹ÌÄ¡¹Ç·Î ÀÌ·¯ÇÑ ±â±â¿¡´Â ÇÊÈ÷ Surge ProtectorÀ» ´Þ¾Æ À̸¦ ¸·¾Æ ÁÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.

¨± °³Æó Surge
Àü¿øºÎ³ª ½ºÀ§Ä¡ ÈÄ´Ü¿¡ Noise Filter°¡ ³»ÀåµÈ Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.

¨² ±âµ¿ Surge
±âµ¿±â±â³ª ºÎÇ°ÀÇ ÈÄ´Ü¿¡ Noise Filter°¡ ³»ÀåµÈ ¼ÒÇü Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.

´Ù. ÀüÀÌ°úÁ¤º°´ëÃ¥

Àüµµ¼º Surge
Á÷°Ý·Ú·ÎºÎÅÍ Àθí°ú Àåºñ¸¦ º¸È£Çϱâ À§Çؼ­´Â 1Â÷ÀûÀ¸·Î ÇÇ·ÚħÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¿© °­·ÂÇÑ Á÷°Ý·Ú¸¦ À¯µµ·Ú ¶Ç´Â °£Á¢·ÚÀÇ ÇüÅ·Π¹Ù²î¾î ÁÖ¾î ¸·°­ÇÑ ¿¡³ÊÁö¸¦ ºÐ»ê½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
À¯µµ¼º Surge
Àü¿ø¼±·Î ¹× ½ÅÈ£¼±·Î¿¡ °í¿ë·® Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.
ÀüÆļº Surge
Àü¿øºÎ¿¡ °í¿ë·® Surge Protector(TVSS)¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.
º¹ÇÕ¼º Surge
°¡±ÞÀû ¿ÜºÎ ÀÎÀÔ¼±Àº Shield CableÀ» »ç¿ëÇÏ°í, »ç¿ë ȯ°æ¿¡ µû¶ó º¸È£ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ±â±âÀÇ ¾ÕÀ̳ª Surge°¡ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ±â±âÀÇ µÚ¿¡ ¼ÒÇü Surge Protector¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.
  :: File not uploaded
Àüü¸ñ·Ï  ¼öÁ¤  »èÁ¦  Àμâ 
101
¹øÈ£ Á¦    ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
101 [2009³â Á¦31È£] Àü±âÀüÀÚ±â±â À§ÇùÀÇ ¾ïÁ¦(2) °ü¸®ÀÚ 2009.12.11 15602
100 [2009³â Á¦30È£] ÇöÀ彺ÄÉÄ¡:¾îûµµ Ç׸¸Ã» µî´ëÁ¡°Ë °ü¸®ÀÚ 2009.12.04 13444
99 [2009³â Á¦29È£] ÇöÀ彺ÄÉÄ¡:À°±º¹æ°øÇб³ ¹«±âü°è ¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2009.11.27 13329
98 [2009³â Á¦27È£] ÇöÀ彺ÄÉÄ¡:CBS °ü¾Ç»ê Áß°è¼Ò °ü¸®ÀÚ 2009.11.13 14935
97 [2009³â Á¦27È£] Àü±âÀüÀÚ±â±â À§ÇùÀÇ ¾ïÁ¦ °ü¸®ÀÚ 2009.11.13 113696
96 [2009³â Á¦24È£] 2010 ºÎóº° Á¤º¸È­ ¿¹»ê °ü¸®ÀÚ 2009.10.15 13642
95 [2009³â Á¦23È£] ÇöÀ彺ÄÉÄ¡:Èæ»êµµ °ü¸®ÀÚ 2009.10.09 14490
94 [2009³â Á¦23È£] IEE ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ Àü±â±â¼úÀÚ °¡À̵å - ¾î½º ... °ü¸®ÀÚ 2009.10.09 26614
93 [2009³â Á¦22È£] IEE ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ Àü±â±â¼úÀÚ °¡À̵å - º¸È£ ... °ü¸®ÀÚ 2009.09.28 59998
92 [2009³â Á¦22È£] ¾î½º½Ã½ºÅÛÀÇ ¼¼°èÈ­¿Í ÁøÈ­(1) °ü¸®ÀÚ 2009.09.28 69209
91 [2009³â Á¦21È£] ¾î½º ´©Àü(ÆúÆ®: fault) °í¸® ÀÓÇÇ´ø½º °ü¸®ÀÚ 2009.09.17 18376
90 [2009³â Á¦21È£] Grounding & Bonding - NEC(National El... °ü¸®ÀÚ 2009.09.17 125083
89 [2009³â Á¦20È£] ÇöÀ彺ÄÉÄ¡ : ³«·Ú¹æȣȸ °ü¸®ÀÚ 2009.09.09 14490
88 [2009³â Á¦20È£] IEE ±ÔÁ¤ Àü±â±â¼úÀÚ °¡À̵å(¾î½º½Ã½ºÅÛ) °ü¸®ÀÚ 2009.09.09 12852
87 [2009³â Á¦19È£] IEE±ÔÁ¤ Àü±â±â¼úÀÚ °¡À̵å(¾î½º) °ü¸®ÀÚ 2009.09.02 15485
86 [2009³â Á¦18È£] Á¢ÁöÀúÇ×°ú ÀÓÇÇ´ø½ºÀÇ »ó°ü°ü°è ºÐ¼® °ü¸®ÀÚ 2009.08.26 64610
85 [2009³â Á¦18È£] ÆøÁÖ Æı«(Runaway Breakdown)¿Í ¹ø°³ÀÇ ½Åºñ °ü¸®ÀÚ 2009.08.26 42523
84 [2009³â Á¦17È£] ´ëÁö µµÀüÀ² °ü¸®ÀÚ 2009.08.20 14939
83 [2009³â Á¦16È£] ESEÇÇ·Úħ°ü·Ã-ICLP Ãë¼Ò°áÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2009.07.29 30057
82 [2009³â Á¦16È£] SPD(Surge Protection Device, ¼­Áöº¸È£±â)ÀÇ... °ü¸®ÀÚ 2009.07.29 14847