자료실 타이틀
동영상자료실
    eca3G 동영상
    낙뢰모의시험 영상
기술자료실
PGS 뉴스레터/기술
    지난 자료
    컨텐츠
뇌전자료실
관련 법규
전기용어사전
PGS접지설계프로그램
책임배상 보증시스템
무료진단 컨설팅
그라운드 카다로그
 
처음화면 > 자료실 > 기술자료실

 *2010년 개정된 무선설비규칙 제19조, 내선규정이 현장에 올바르게 적용되고 있어서 더 이상의 자료는 게시하지 않습니다.

 
  :: 경부고속철도 통신유도대책 접지시설공사 제안
  :: 관리자 2007-06-13 13:24:19 , 조회 :13993  
  :: File download   [pdf : 469 KB  Download: 5521]
“경부고속철도 통신유도대책 접지시설공사”와 관련하여
 
1. 접지공법 비교
참고: 시방서에 제시된 그림 6-14-3, 그림 6-14-4방법과 그와 유사한 방법으로 제한 됨.
가. 보링공법을 이용한 시공법
 대지고유저항은 토양의 깊이, 조밀도, 수분 함유율, 공기량 등에 따라 달라지므로 접지 공사 시공전에 대지고유저항과 토양을 분석하여 최적의 깊이를 선정한다.
1) 고강도 접지저항 저감제를 이용한 보링공법
  (가) 대지고유저항이 최적인 깊이를 선정하여 보링 후 38mm²이상의 연동연선을 넣는다.
  (나) GV 전선과 나동선을 c형 연결슬리브를 사용하여 접속후 부식방지를 위하여(그림 6-14-3)과 같이 고강도 접지저항저감재 내에 삽입되도록 한다.
 
(그림 6-14-3) 고강도 접지저항 저감재를 이용한 보링공법
나. 고강도 접지봉을 이용한 보링공법
(1) 대지고유저항이 최적인 깊이를 선정하여 보링 후 원통형의 고강도 접지봉을 넣는다.
(2) 고강도접지봉을 넣은 후 흙으로 되메우기 작업을 하여 압축공기로 충진시 저감재가 지표면으로 분출되지 않도록 한다.
(3) 고강도 접지봉의 상부에 설치되어 있는 저감재 투입구에 고강도접지저항 저감재를 물과 혼합하여 압축공기로 불어 넣어 밑에서부터 (그림 6-14-4)와 같이 충진되도록 하여 접지면적을 확대시킨다.
(4) 충진중 접지저항계로 측정하여 규정된 접지저항값에 도달하면 저감재 투입을 종료 한다.
 
(그림 6-14-4) 고강도 접지봉을 이용한 보링공법
 
다. PGS접지봉과 충진제 및 반응제의 화학반응을 이용한 접지저감 PGS공법
(1) 컴퓨터 Simulation으로 대지고유저항률을 분석하여 접지봉의 길이 및 보링의 깊이, 보링의 직경을 산출하며,아울러 충진제 및 반응제의 물량을 산출 설계한다.
(2) 보링한 구멍에 PGS접지봉을 넣은 후 충진제를 PGS접지봉 주변에 되메우기 작업을 하여 PGS접지봉과 대지와 접촉저항을 낮추어 접지저항을 양호하게 한다.
(3) PGS접지봉 Head의 투입구에 PGS반응제를 투입하여서 공기 중의 수분흡수와 화학반응에 의하여 알칼리성 전해질을 생성하여 충진제와 주변의 토양에 방출되도록 하여 주변의 토양의 저항률을 낮추고 접지면적을 확대시켜서 접지저항을 저감한다.
(4) PGS 충진제와 반응제의 화학반응에 의하여 생성된 알칼리성 전해질이 지속적으로 접지봉의 주변과 대지에 공급되기 때문에 시간이 경과(준공 후 약 1년간)하더라도 지속적으로 접지저항값은 낮아진다.
 
(5) PGS접지공법의 시공도 및 접지저항 저감방법
 
라. 저감제 접지의 구조 및 시공방법으로 분석
(1) 저감제 접지의 구조

저감제 유입방법(유사접지전극을 만드는 방법)

 
  접지전극 주위에 저감제를 충진하여 유사접지전극을 만드는 방법으로 접지봉이 대지와 접속되는 단면적이 확대되도록 하는 방법.
  설명 : 상기 식에서 r :접지봉의 반경(cm)을 크게 하면 접지저항값 R0를 적게 할 수 있다. 여기서 저감제의 전도율(전기적 도전율)이 매우 중요함을 식1로 알 수 있다.
   
  시사점:
1) PGS공법은 상기 식1에서 알 수 있듯이 접지봉의 단면적(r :접지봉의 반경(cm), I :접지봉의 길이(cm) )을 확대시키는 것이 접지저항값을 저감시키는 방법이다.
2) PGS공법은 천공한 보링구멍 깊이만큼의 PGS접지봉을 넣기 때문에 대지와 접촉되는 단면적이 타 공법에 비교하여 확대되기 때문에 경제적 효율성이 우수하다.
3) 장기적인 측면(장비운용의 안정성, 장비수명 보호 등)에서 검토 할 때 PGS 접지공법이 경제성과 시공의 편리성과 경년변화 및 내구성이 높은 것을 장점으로 한다.
 

주변토지저항률 저감방법(주변의 토지 저항률을 저감하는 방법)

 
  설명 : 상기 식1 에서 ρ :토양의 고유저항(Ω.m)을 작게 하면 접지 저항 값 R0를 적게 할 수 있다.
여기서도 역시 중요한 것은 저감제의 전도율(전기적 도전율)이 매우 중요하다. 또한, 전해질을 방출하여 주변 토양의 전도성을 양호하게 하는 전해질방출 성능이 있는 저감제를 사용하는 것이 접지저항을 낮추는데 유리하다
   
  시사점:
1) PGS공법은 상기 식1에서 알 수 있듯이 주변토양(ρ :토양의 고유저항(Ω-m) )의 저항율을 낮게 하는 것도 접지저항값을 낮추는 한 방법이다.
2) 장기적인 측면(장비운용의 안정성, 장비수명 보호 등)에서 검토 할 때 PGS 접지공법이 경제성과 시공의 편리성과 경년변화 및 내구성이 높은 것을 장점으로 한다.
3) PGS접지공법은 충진제와 반응제의 수분을 흡수하는 성질과 화학적 반응에 의하여 생성되는 알칼리성 이온 전해질을 지속적으로 대지에 공급을 하므로 접지저항을 낮추는 방식으로써 일반 보링접지공법과의 차이점이다.
4) 공기중의 수분을 흡수하여 공급을 하는 방식으로 지속적으로 접지저항값이 저감된다.
 
마. 저감제 접지저항 값 계산으로 분석

1) 접지 저감제 효과 처리 모델

 

  설명 : 상기 식에서 알 수 있듯이 ρ1 = 저감제 처리된 대지저항률을 낮추어 즉, 주변의 대
지저항률을 강제적으로 낮추어서 접지저항 값 R1을 감소시키는 방법이다.
   
  정리:접지저항이란 접지전극이 대지와의 접속의 정도를 나타낸다.따라서 접지 저항 값을 낮추는 방법은 접지전극의 단면적을 넓히는 방법과 주변의 토지 저항률을 낮게 하여 접지저항을 저감하는 방법이다. 위의 식과 그림에서 알 수 있듯이 여기서 가장 중요한 사항은 접지 저감제의 성능( 전기적 도전율, 전해질 방출하여 주변 토양의 전도성을 양호하게 하는
화학적 작용)이다.
 
바. 이론공식의 이해를 통한 효율적인 접지저항 저감방법

  상기 식1을 보면, r :접지봉의 반경(cm)을 넓히거나, l :접지봉의 길이(cm)를 길게 하면, 접지저항 값 R0을 작게 할 수 있다. 그러나 r :접지봉의 반경(cm)을 넓히거나, l :접지봉의 길이(cm)를 길게 하는 것은 비용적 측면에서 경제성이 낮고, 무엇보다 ρ : 토양의 고유저항(Ω-m) 을 낮추는 것보다 비효율적임을 알 수 있다.
   
*. 접지저항 값을 낮추는 요소 정리
 
순번 접지저항 값 저감 요소 방법 및 효과
1 ρ :토양의 고유저항(Ω-m) 저감제 사용, 매우 높음
2 l :접지봉의 길이(cm) 단면적 넓힘, 긴 접지봉 사용
3 r :접지봉의 반경(cm) 저감제 사용, 접지봉 단면적
확인 할 사항 접지 저감제의 전기도전율 순수한 접지봉의 단면적
표-1
 
바. 이론공식의 이해를 통한 효율적인 접지저항 저감방법

1. 접지저항 설계

1.1 접지설계 순서
  1) 접지설계 장소의 대지비저항을 측정한다.
2) 측정된 대지비저항을 사용하여 대지의 지층구조를 분석한다.
3) 분석된 지층구조 및 확보가능한 접지면적을 고려하여 경제성을 검토한 뒤 적절한 접지시공방법을 선정한다.
4) 접지설계 식에 의거하여 접지를 설계한다.
2.2 접지설계 적용식
  2.2.1. 접지봉 매설공법
  1) 접지봉 1개 설치시의 접지저항
 
  2) 등간격으로 다수의 접지봉 매설시 접지저항
 
  2.2.2. 띠형 접지공법
 
  2.2.3. 심타 접지공법
 
  2.2.4. 보링 접지공법
 
  2.2.5. 복합 접지공법
 
  2.2.6. 보강접지 설계
  접지저항이 여러 가지 요인에 의해 증가되었을 경우에는 접지를 보강하여야 하는데 이때 보강되어야할 접지저항 산출식은 다음과 같다.
 
 
접지저항 예측 공식표(IEEE std-142-1982)
  :: File download   [pdf : 469 KB  Download: 5521]
전체목록  수정  삭제  인쇄 
139
번호 제    목 작성자 파일 등록일 조회
PGS 접지설계 프로그램(PGS V3.0) admin 2007.06.13 41818
34 정전기 관련 PGS 접지공사 1762 KB 관리자 2007.06.13 5717
33 접지 일반자료 144 KB 관리자 2007.06.13 8885
32 피뢰설비의 설치에 관한 기술지침 355 KB 관리자 2007.06.13 13818
31 피뢰설비규정의 국제화 270 KB 관리자 2007.06.13 6053
30 제1종, 제3종 및 특별 제3종 접지공사의 시설방법 266 KB 관리자 2007.06.13 15788
29 정전기에 대한 이론 226 KB 관리자 2007.06.13 12675
28 정전기에 대한 안전대책 412 KB 관리자 2007.06.13 5641
27 정전기에 대한 권장 실무- NFPA77 2426 KB 관리자 2007.06.13 5612
26 정전기 기술자료 579 KB 관리자 2007.06.13 14743
25 정보통신설비 접지공법 4166 KB 관리자 2007.06.13 9072
24 접지저항의특성 및 변화 요인 789 KB 관리자 2007.06.13 13323
23 접지재료의 선정 612 KB 관리자 2007.06.13 18830
22 접지란 무엇인가 227 KB 관리자 2007.06.13 8935
21 경부고속철도 통신유도대책 접지시설공사 제안 469 KB 관리자 2007.06.13 13993
20 접지_국제 표준화 동향 857 KB 관리자 2007.06.13 9407
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] | [Prev] | [Next] |
Copyright © 1998-2015 by Ground.Co., Ltd., All rights reserved.
페이지 상단
한글Viewer 다운로드Acrobat Reader 다운로드