  :: 전력공급계통과 접지시스템의 관계
  :: 관리자 2008-08-01 10:33:51 , 조회 :17549  
  :: File download   [hwp : 160 KB  Download: 9191]

전력공급계통과 접지시스템의 관계

그 동안 많은 혼란이 있었던 접지시스템에서의 공통접지시스템과 독립접지시스템에 대하여 아래와 같은 문제들로 인하여 우리가 혼돈을 겪었던 것으로 고찰되어서 이를 알리며, 아울러 전력공급계통에 적합한 접지시스템을 적용하여 안전과 안정적인 장비운용을 하시길 바랍니다.

독립접지방식이었던 KSC 한국산업규격이 2005년 1월에 KSC-IEC로 개정이 되면서 IEC, ITU와 같은 국제기술규격에서 규정 및 권고하고 있는 공통접지방식으로 개정 되었습니다.

한국의 독립접지시스템이 문제가 되었던 것은 일본의 접지방식을 채택한 것이 문제가 되는 것이 아니고요, 즉 親日의 문제가 아니고 전력공급계통상의 차이 때문에 문제가 된다는 것입니다.

1.일본의 전력공급계통은 3선 방식의 델타 전력계통이고, 따라서 일본은 독립접지방식을 채택하는 것이 적합한 접지방식입니다. 델타결선방식에서의 접지는 중성선이 아니고 상 전원이기 때문에 이와 같은 상 전원을 장비접지와 연결하면 어떻게 되는지는 설명 없이도 잘 알고 계시지요. 일본의 독립접지방식은 델타결선 전력공급계통에 적합한 접지방식입니다.
이와 같이 2, 3선 방식의 델타 결선 전력공급계통을 채택한 국가는 일본, 소말리아, 북예맨, 온두라스, 페루, 우루과이, 노르웨이, 북한, 필리핀 등의 9개 국가 정도입니다. 

2.한국은 선진국과 대다수의 국가에서 채택한 4선 방식의 Y결선 전력공급계통이고, 따라서 공통접지방식이 적합한 접지방식입니다. 그런데 한국은 전력공급계통이 4선 Y결선방식 임에도 불구하고 접지방식은 일본과 같은 3선 전력공급계통에서나 적합한 독립접지방식을 수용하는 오류가 있었습니다. 한국의 4선 방식의 Y결선 전력공급계통에서는 선진 외국과 대다수의 국가에서 채택한 공통접지방식이 적합한 접지시스템입니다.

결론적으로 2005년도 이전에 한국의 접지방식은 일본과 같은 3선 델타 전력공급계통에서나 적합한 독립접지방식을 수용하는 잘못이 있었고, 따라서 접지시스템과 피뢰시스템에 있어서도 많은 문제점을 가지고 있었고, 따라서 이제부터라도 올바른 접지시스템의 구축과 개선을 통하여 고가의 첨단 장비의 보호와 인명 안전을 확보할 수 있기를 바라면서 이를 알립니다.
아래의 세계 각국의 전기방식을 확인해 보세요.

[세계각국의 주파수 및 전기방식]

일본전기협회 및 대한전기협회 전기년감 자료발췌. 배전선수2. 3-델타/ 배전선수 2,3.4-Y결선
배전선수2. 3(델타): 일본, 소말리아, 북예맨, 온두라스, 페루, 우루과이, 노르웨이, 북한, 필리핀
일본과 같은 전기방식 사용 국가는 9개국..

 

 

 

  :: File download   [hwp : 160 KB  Download: 9191]
전체목록  수정  삭제  인쇄 
12
번호 제    목 작성자 파일 등록일 조회
전력공급계통과 접지시스템의 관계 admin 2008.08.01 17549
논란종결-무선설비규칙 제19조 개정 admin 2011.04.25 22270
12 C4I/NCW/TICN 등 전자통신장비의 생존성 및 기동성 확보 대책... 1185 KB 관리자 2012.10.19 9053
11 논란종결-무선설비규칙 제19조 개정 8329 KB 관리자 2011.04.25 22270
10 피뢰침 없이 낙뢰대책 어떻게 하나? 1639 KB 관리자 2010.12.28 18194
9 이래서 낙뢰방호대책으로 PGS & eca3G를 권합니다. 관리자 2010.05.25 19855
8 낙뢰대책에 대한 과학적인 사실 확인 시험자료입니다. 관리자 2010.05.25 16982
7 왜-피뢰침이 있어도 낙뢰피해가 발생하는가? 1483 KB 관리자 2010.05.12 13517
6 우기철 잦은 낙뢰발생에 따른 피해예방대책 관리자 2009.07.18 11487
5 낙뢰 피해를 예방하기 위한 피뢰침에 대한 올바른 이해 2448 KB 관리자 2009.04.09 13274
4 전력공급계통과 접지시스템의 관계 160 KB 관리자 2008.08.01 17549
3 낙뢰피해를 100%방지한 근거와 기술 및 사례 관리자 2007.06.15 11925
2 낙뢰피해가 보험이 될까? 관리자 2007.06.15 9525
1 변압기 중성점 접지에서 전류값에 대하여 관리자 2007.06.15 11899
1  
Copyright © 1998-2015 by Ground.Co., Ltd., All rights reserved.
페이지 상단
조달청 우수제품 인정 미국특허 유럽연합 통합규격 인증 방사청 성능인증EPC
PL보험 대한민국특허 SIRIM gstw ISO9001/ISO14002
(주)그라운드 주소,  고객센터 연락처 안내 02-572-0008