SurgeÀÇ ±âº»¿ø¸®
¼Áö¸¦ Á¦¾îÇÏ´Â µ¥´Â 2°¡Áö ¹æ¹ýÀ» ¾µ ¼ö ÀÖ´Ù. Çϳª´Â ¼Áö¸¦ ºûÀ̳ª ¿·Î º¯È¯½ÃÄÑ ¿ÏÀüÈ÷ ¼Ò¸ê½ÃÅ°´Â ¹æ¹ýÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ±ØÈ÷ ªÀº ¼ø°£¿¡ ³ô°í °ÇÑ ¼Áö¸¦ ¿À̳ª ºûÀ¸·Î º¯È¯ÇÏ´Â °Íµµ ¾î·Æ°Å´Ï¿Í ±×·Î ÀÎÇÑ ÁÖº¯ÀÇ ÇÇÇØ ¶ÇÇÑ ¼Áö¸¦ ±×³É µÎ¾úÀ» ¶§¿¡ ºñÇÏ¿© Àû´Ù°í ÇÒ ¼ö ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±× ´ÙÀ½ÀÇ ¹æ¹ýÀº ¼Áö°¡ Àü¿ø¼±À¸·Î µé¾î¿Ã ¶§´Â ¼Áö¸¦ Á¢Áö¼±À¸·Î Èê·Á ÁÖ°í, ¼Áö°¡ Á¢Áö·Î À¯À﵃ ¶§´Â ¹Ý´ë·Î Àü¿ø¼±ÀÇ Àü¾ÐÀ» º¸»óÇØ Á༠¾ïÁ¦Àü¾Ð ÀÌÇÏ·Î À¯Áö½ÃÅ°´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î ¼Áö¹æÁö±â´Â ÀÌ ¹æ½ÄÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´Ü»ó 220V Àü¿ø¼±ÀÇ Hot LineÀ¸·Î 5000VÀÇ ¼Áö°¡ À¯ÀÔµÈ °æ¿ì
Àü¿ø¼±ÀÇ Hot LineÀ¸·Î ¼Áö°¡ À¯ÀÔµÇ¾î ¼Áö¹æÁö±âÀÇ µ¿ÀÛ °³½Ã Àü¾Ð ÀÌ»óÀÌ µÇ¸é ¼Áö ¹æÁö±â´Â À¯ÀÔµÈ ¼Áö¸¦ Áß¼º¼±°ú Á¢Áö¼±À¸·Î ºÐ±â ½ÃÅ´À¸·Î¼ Àü¿ø¼±ÀÇ Àü¾ÐÀ» ¼Áö¾ïÁ¦ Àü¾Ð ÀÌÇÏ·Î ¾ÈÁ¤½ÃÄÑ Ãâ·ÂÇÑ´Ù.
´Ü»ó 220V Àü¿ø¼±ÀÇ Á¢Áö¼±À¸·Î 5000VÀÇ ¼Áö°¡ À¯ÀÔµÈ °æ¿ì
Àαٿ¡ ³«·Ú°¡ ÀÖÀ¸¸é ´ëÁöÀü¾ÐÀÌ »ó½ÂÇÏ°í »ó½ÂµÈ ´ëÁöÀü¾Ð (¼Áö)Àº Á¢Áö¼±À¸·Î À¯ÀԵȴÙ. À¯ÀÔµÈ ¼Áö·Î ÀÎÇÏ¿© Àü¿ø¼±°ú Á¢Áö¼±°£ÀÇ Àü¾ÐÀÌ ¼Áö¹æÁö±âÀÇ µ¿ÀÛ°³½Ã Àü¾ÐÀÌ»óÀÌ µÇ¸é ¼Áö¹æÁö±â´Â Á¢Áö¼±À¸·Î À¯ÀÔµÈ ¼Áö¸¦ Hot line°ú Neutral LineÀ¸·Î ºÐ±â½ÃÄÑ Àü¿ø¼±¿¡ Àü¾ÐÀ» º¸»óÇØÁ༠Àü¿ø¼±ÀÇ Àü¾ÐÀ» ¼Áö¾ïÁ¦ Àü¾Ð ÀÌÇÏ·Î ¾ÈÁ¤½ÃÄÑ Ãâ·Â½ÃŲ´Ù.
Surge ProtectorÀÇ Á¾·ù
°¡.Protector ¹æ¹ý¿¡ µû¸¥ ºÐ·ù
Àü¿ø¿ëÀÇ °æ¿ì´Â ¾Æ·¡ÀÇ ºÐ·ù°¡ »ó´ç ºÎºÐ Àû¿ëµÇÁö¸¸, Åë½Å¿ëÀÇ °æ¿ì´Â ¼ÒÀÚÀÇ ¹ßÀüÀÌ ±Þ¼ÓÈ÷ ÁøÇàµÇ¾î ¾Æ·¡ÀÇ ±¸ºÐÀÌ °ÅÀÇ ¸ðÈ£ÇÏ´Ù.
¨ç ¹æÀüÇü Surge Protector
- µ¿ÀÛ¿ø¸®
¹æÀü °³½ÃÀü¾Ð ÀÌÇÏ¿¡¼´Â °³¹æ»óÅ¿¡ ÀÖ´Ù°¡ ¹æÀü°³½ÃÀü¾ÐÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â Surge°¡ À¯ÀÔµÇ¸é ¼ø°£ÀûÀ¸·Î µµÅë»óÅ°¡ µÇ¾î Àü·ù°¡ Surge Protector·Î Èê·¯ Àü¾ÐÀÌ °ÇϵǸç, Surge°¡ Á¦°ÅµÇ¸é ´Ù½Ã ¿ø·¡ÀÇ °³¹æ»óÅ·Πµ¹¾Æ°£´Ù.
- ¼ÒÀÚÀÇ ±¸¼º
¹æÀü¼ÒÀÚÀÎ GAS Tube, Air Gap µîÀÌ »ç¿ëµÈ´Ù.
- Ư¡
¹æÀüÇü Surge Protector´Â ÀϹÝÀûÀ¸·Î »óÀü°³½ÃÀü¾ÐÀÌ »ç¿ëÀü¾Ð¿¡ ºñÇØ ÈξÀ ´À·Á ±Ù·¡¿¡´Â °ÅÀÇ ÀÌ ¹æ½ÄÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Á¤¹ÐÀåºñ º¸È£¿ë¿¡´Â ÀÌ ¹æ½ÄÀÇ Á¦Ç°À» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
¨è¾ïÁ¦Çü Surge Protector
- µ¿ÀÛ¿ø¸®
Àü¾ÐÀÌ µ¿ÀÛÀü¾Ð (Operating Voltage. »ç¿ëÀü¾Ðº¸´Ù 15~25% Á¤µµ ³ôÀº Àü¾Ð) ÀÌÇÏÀÏ ¶§´Â ¸Å¿ì ³ôÀº Impedance¸¦ °®°í ÀÖ´Ù°¡, µ¿ÀÛ Àü¾ÐÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â Surge¿¡ ´ëÇؼ´Â ¸Å¿ì ³·Àº Impedance¸¦ °®´Â´Ù. ¼±·Î Impedance¿Í Surge Protector ImpedanceÀÇ »ó°ü°ü°è¿¡ ÀÇÇØ Surge°¡ ¾ïÁ¦µÈ´Ù.
¾ïÁ¦ÇüÀº ¹æÀüÇü°ú ´Þ¸® Àü¾ÐÀ» ƯÁ¤ level±îÁö¸¸ Á¦ÇÑ ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¦ÇÑÀü¾ÐÀ» Clamping Voltage ¶Ç´Â Suppressor Voltage¶ó°í ºÎ¸£¸ç ¼±·Î Impedance¿Í Surge Protector ImpedanceÀÇ »ó°ü°ü°è¿¡ ÀÇÇØ Clamping Voltage°¡ °áÁ¤µÈ´Ù.
- ¼ÒÀÚÀÇ ±¸¼º
Àü¾Ð ¾ïÁ¦Çü Surge Protector¿¡´Â ºñ¼±Çü Àü¾Ð Àü·ù Ư¼ºÀ» °®°í ÀÖ´Â MOV, ¹ÝµµÃ¼, Diode µîÀÇ ¼ÒÀÚµéÀÌ »ç¿ëµÈ´Ù.
- Ư¡
Àü¾Ð¾ïÁ¦Çü Surge Protector´Â ¹ÝÀÀ¼Óµµ°¡ ºü¸£°í, Surge Èí¼ö´É·Âµµ ¿ì¼öÇØ Á¤¹ÐÀåºñ º¸È£¿ëÀ¸·Î ÀûÇÕÇϸç, ÀϹÝÀûÀ¸·Î °¡Àå ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ 50KA ÀÌ»óÀÇ Surge Protector¿¡´Â °ÅÀÇ ÀÌ ¹æ½ÄÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¨é Á¶ÇÕÇü Surge Protector
¹æÀüÇü°ú ¾ïÁ¦ÇüÀ» Á¶ÇÕÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î Åë½Å¿ëÀ¸·Î ±ØÈ÷ ÀϺΠÁ¦Ç°¿¡ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³ª. ¼³Ä¡¹æ¹ý¿¡ µû¸¥ ºÐ·ù
¨ç Á÷·ÄÇü (Serial Type) Surge Protector
ÁÖ·Î ¼Ò¿ë·®¿¡ ¾ÈÁ¤µÈ Àü¿øÀ» ¿äÇÏ´Â System À̳ª ±â±â¿¡ »ç¿ëÇϸç, Noise Filtering ±â´ÉÀ» °®°í ÀÖ´Â Á¦Ç°À» »ç¿ëÇϹǷμ ºñ¼±Çü ºÎÇÏ¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â Harmonic (ºñÁ¤ÇöÆÄ)°¡ Àü·ù°¡ SystemÀ̳ª ±â±â·Î È帣´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇÑ´Ù.
Áß¡¤´ë¿ë·® Àü¿ø¿¡ Á÷·ÄÇüÀ» »ç¿ëÇÒ °æ¿ì Àü¿øÀÇ ¿¬¼Ó¼º¿¡ ¹®Á¦¸¦ ¹ß»ý½Ãų ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¼³Ä¡ ¹× À¯Áöº¸¼ö°¡ ¾î·Æ´Ù.
¨è º´·ÄÇü (Parallel Type) Surge Protector
¼öÀü¹Ý, ¹èÀü¹Ý µîÀÇ Áß. ´ë¿ë·® Àü¿ø¿¡ »ç¿ëÇÑ´Ù. Áß¡¤´ë¿ë·® Àü¿øÀÇ °æ¿ì Àü¿øÀÇ ¿¬¼Ó¼ºÀ» ±âÇÒ ¼ö ÀÖ°í ¼³Ä¡ ¹× À¯Áöº¸¼ö°¡ ½¬¿ö ´ëºÎºÐ º´·ÄÇüÀ» »ç¿ëÇϸç, °¡Àå ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ¹æ½ÄÀÌ´Ù.